第一、空調常用檢修工具及使用
用七個環節介紹空調的檢修:
1、壓力表 制冷劑泄漏是空調器常見故障,為對系統中制冷劑量是否充足進行檢測,常用到壓力表,壓力表是氟利昂制冷系統中常用的檢測工具,它的外殼直徑從60mm~250mm,有多種規格,適合空調器制冷系統使用的真空壓力表量程為-0.1MPa~2.5MPa,如圖2-33所示, 壓力表常與三通修理閥配套使用,順時針旋轉三通修理閥旋鈕,可使閥孔縮小,順時針旋轉旋鈕到底時,相應配管與室外機組氣路切斷,逆時針旋轉旋鈕時,閥孔擴大,相應配管與室外組氣路導通,制冷系統與三通修理閥上的壓力表始終是導通的,與旋鈕的位置無關,通過與三通修理閥開關的配合,可以實現對制冷系統抽真空、充注制冷劑及測試壓力等。
2、脹管器 兩根銅管對接時,需要將一根銅管插入另一根銅管中,這時往往需要將被插入銅管的端部的內徑脹大,以便另一根銅管能夠吻合地插入,只有這樣才能使兩根銅管焊接牢固,并且不容易發生泄漏,脹管器的作用就是根據需要對不同規格的銅管進行脹管。脹管時,首先將退火的銅管放入管鉗相應的孔徑內,銅管伸出夾管鉗的長度隨管徑的不同而有所不同,管徑大的銅管,脹管長度應大一點,管徑小的銅管,脹管長度則小一點,對于Ф8的銅管,一般脹管長度為10mm左右,擰緊夾管鉗兩端的螺母,使銅管被牢固地夾緊,插入所需口徑的脹管頭,順時針緩緩旋轉脹管器的螺桿,脹到所需長度為止,脹管器實物如圖2-34,結構如圖2-35所示。
3、擴口器 擴口器用于為銅管擴喇叭口,以便通過配管將分體式空調器室內外機組連接起來,擴口時,先將退火的銅管套上連接螺母,然后將銅管放入夾管鉗相應的孔徑內,銅管露出夾鉗的高度為銅管直徑的五分之一,擰緊夾管鉗兩端的螺母,用擴口頂壓器的錐形頭壓在管口上,順時針緩慢旋轉螺桿,將管口擠壓成喇叭口。
4、割管刀 在修理安裝空調時,經常需要使用到割管刀切割不同長度和直徑的銅管,割管刀有不同的規格,結構如圖2-36所示: 切割銅管時,須將銅管放到割管刀的兩個滾輪之間,順時針旋轉進刀鈕,將銅管卡在割刀與滾輪之間,然后邊旋轉進刀鈕,邊轉繞銅管旋轉割管刀,旋轉進刀鈕時,用力一定要均勻柔和,否則可能會將銅管擠壓變形,銅管切斷后,還要用絞刀將管口邊緣上的毛刺去掉,以防止銅屑進入制冷系統。
5、彎管器 彎管器是用來改變銅管的形態、將銅管加工成所需要的形狀的工具,彎管器有大小多種規格,適合彎制半徑小于20mm的銅管,彎管時,先將己退火的銅管放進彎管器的輪子槽溝內,將夾管鉤鎖緊,慢慢旋轉手柄直到所需的角度為止,如圖2-37所示:
6、氣焊設備 空調器的制冷系統多使用銅管,維修時需使用氣焊,傳統的氣焊設備使用氧氣與乙炔氣混合,點燃后產生高溫火焰,現在更多的使用了液化石油氣,采用氧氣助燃液化氣焊機進行制冷系統管路的焊接,氣焊設備主要由氣瓶、連接軟管與焊槍3個部分組成。
7、鉗形表 鉗形表是一種應用十分廣泛的測量儀器,是制冷設備電氣故障檢修中最常用的工具,它可以測量交流或直流電壓、交流電流、電阻等。
①測量交流、直流電壓 先將轉換開關轉換到交流電壓(ACV)或直流電壓檔(DCV),并選擇大于被測電壓的量程,然后把紅黑表筆分別插入被測供電插座插孔內,面板顯示數字即為被測電壓值,交流電壓沒有固定的極性,所以鉗形表的表筆可以不分正負極使用。測量直流電壓時,則應把轉換開關旋轉到直流電壓檔(DCV),并注意選擇大于被測電壓的量程,同時還要弄清楚被測電壓的極性,測量時,紅表筆接電壓正極,黑表筆接電壓負極,如果表筆極性接錯,鉗形表可能會損壞。
②測量交流電流 將轉換開關旋到交流電流(ACA)合適量程上,測量時只要將被測電線夾在它的鉗形口里,利用電磁感應原理,顯示屏就能指示電線中的電流強度。
③測量電阻 將轉換開關旋轉到合適的量程上,測量前,將兩表筆直接連通(短接),這時顯示屏讀數應為0Ω并發出鳴叫聲,如果顯示數字不為0Ω,說明鉗形表損壞或電力不足,測量時,將表筆接在被測電阻兩端,屏幕上顯示數字即為被測電阻值。
第二、電氣控制系統維修相關案例
案例一、可控硅壞、室內機噪音 故障現象:關機后,室內風機慢慢轉動,開機后發出剌耳噪聲。 原因分析:根據用戶反映及現象分析,初步判斷為室內電機供電故障,檢查室內風機供電電壓,關機狀態下電機上有100V電壓,關機后室內電機仍緩慢連續運行,室內電機發熱使塑料的電機架遇熱變形,塑封電機位置偏移,這樣則導致貫流風葉要與底盤相碰,發出難聽的噪音,而且有一股燒焦的味道。由此判定為風機控制可控硅損壞。 解決措施:換主控板。 經驗總結:分體掛機室內機風機轉速是由可控硅來控制的,當電源電壓較低或波動較大時,會造成可控硅單相擊穿,停機時室內風機仍有電壓,電機仍會慢轉,由于可控硅為單相擊穿,電機供電電源非正弦波形,電機運轉不平穩,噪音較大。
案例二、室內風機關機后不停及未開機風機就運行 故障現象:關機后,室內風機不停、未開機風機就運行。 原因分析:根據用戶反映故障現象,通電即發現室內風機運行,用遙控開機后關機,室內風機仍在運行,初步判斷為室內電機供電故障,檢查室內風機供電電壓,通電狀態或關機裝態下電機上有158V電壓輸出,因此通電后室內電機就運行,由此判定為風機控制可控硅損壞。 解決措施:更換同型號控制器后試機正常。 經驗總結:分體掛機室內機風機轉速是由可控硅來控制的,當電源電壓較低或波動較大時,會造成可控硅單相擊穿,停機或關機時室內風機仍有電壓,室內風機不能關閉。
案例三、遙控器接收器壞 故障現象:遙控不開機 原因分析:檢查遙控器,用遙控器對準普通收音機,按遙控器上的任何鍵,收音機均有反映,說明遙控器屬正常,故障在室內機主控板或者遙控接收器。打開室內機外蓋,檢查220伏輸入電源及12伏與5伏電壓均正常,用手動啟動空調,空調能正常啟動運轉,說明主控板無問題,故障部位在遙控接收器元器件上,經檢查,發現原因在于控制器接收回路上瓷片電容(103Z/50v)絕緣電阻偏小,只有幾kΩ,質量好的瓷片電容應該在10000MΩ以上,漏電電流偏大而引起的遙控不接收。 解決措施:將103電容直接剪除或更換顯示板后,空調器一直運轉正常。 經驗總結:造成不接收遙控信號的原因很多,除上述電容漏電外,無件虛焊也會造成不接收,另外空調使用環境對遙控接收影響很大,當環境濕度高時,冷凝水在遙控顯示板背部焊接點腳與腳凝結,線路板發霉,絕緣性能下降,焊點之間有漏電導致遙控不開機或遙控器失靈,清潔線路板,用吹風機干燥處理后,在遙控顯示板背部焊接一層玻璃膠,遙控能夠正常接收。用收音機AM檔可檢測遙控器是否發射信號,如手動開機后空調運行正常,可以排除主控板故障,由此可確定問題出在接收器,維修時不能簡單地更換配件,尤其是短期內重復維修時,應仔細分析一下配件損壞原因。
案例四、溫度傳感器故障 ?故障現象:空調制熱效果差,風速始終很低。原因分析:上門檢查,開機制熱,風速很低,出風口很熱,轉換空調模式,在制冷和送風模式下風速可高、低調整,高、低風速明顯,證明風扇電機正常,懷疑室內管溫傳感器特性改變。 解決措施:更換室內管溫傳感器后試機一切正常。 經驗總經:空調制熱時,由于有防冷風功能,室內溫傳感器室內換熱器達到25攝氏度以上時內風機以微風工作,溫度達到38攝氏度以上時以設定風速工作。以上故障首先觀察發現風速低,且出風溫度高,故檢查風機是否正常,當判定風速正常后,分析可能傳感器檢查溫度不正確,造成室內風機不能以設定風速運轉,故更換傳感器。
溫度傳感器故障在空調故障中占有比較大的比例,要準確判斷首先要了解其功能,空調控制部分共設有三個溫度傳感器:
1、室溫傳感器:主要檢測室內溫度,當室內溫度達到設定要求時,控制內外機的運行,制冷時外機停,內機繼續運行,制熱時內機吹余熱后停。
2、室內管溫傳感器:主要檢測室內蒸發器的盤管溫度,在制熱時起防冷風、防過熱保護、溫度自動控制作用。剛開機盤管溫度如未達到25度,室內風機不運行,達到25攝氏度以上38攝氏度以下時內風機以微風工作,溫度達到38攝氏度以上時以設定風速工作;當室內盤管溫度達到57攝氏度持續10S時,停止室外風機運行,當溫度超過62攝氏度持續10S時,壓縮機也停止運行,只有等溫度下降到52攝氏度時室外機才投入運行,因此當盤管阻值比正常值偏大時,室內機可能不能起動或一直以低風速運行,當盤管阻值偏小時,室外機頻頻繁停機室內機吹涼風。在制冷時起防凍結保護作用,當室內盤管溫度低于-2攝氏度連續2分鐘時,室外機停止運行,當室內管溫度上升到7攝氏度時或壓縮機停止工作超過6分鐘時,室外機繼續運行,因此當盤管阻值偏大時,室外機可能停止運行,室內機吹自然風,出現不制冷故障。
3、室外化霜溫度傳感器:主要檢測室外冷凝器盤管溫度, 當室外盤管溫度低于-6攝氏度連續2分鐘時間,內機轉為化霜狀態,當室外盤管傳感器阻值偏大時,室內機不能正常工作。 案例五、空調不制冷、通訊故障 故障現象:室內機“運行”燈閃(其余燈滅),內外機不工作 原因分析:根據用戶反映的情況,開機工作正常,未出現用戶反映的情況,但大約30分鐘后,內外機停止工作,控制面板上運行燈閃爍,按任何鍵空調都沒反應,拔掉電源重新試機,機器能正常工作,但30分鐘后又出現同樣故障,因停機之前空調制冷正常,因此系統上不會存在問題,初步判斷為外界信號問題,從公司提供的故障顯示代碼上也可以斷定是通訊故障,測量內外機信號連接線正常,因此外界信號干擾問題。 解決措施:在電腦板信號線間并聯上103瓷片電容,或者更換華發生產的抗干擾C3Y電腦板后故障消除。
經驗總結:在維修時,要善于觀察故障時面板的指示狀態,根據公司提供的故障代碼快速找到故障原因。若室外管溫傳感器故障或內外機信號連接線斷路,無數碼顯示功能的“定時指示燈”閃1次/秒,如有數碼顯示功能則會顯示E2代碼,三相A系列“溫度燈”閃,其余指示燈全滅。 案例六、外界信號干擾 故障現象:工作時無規律自動停機,并伴有蜂鳴器異常連續叫聲。 原因分析:檢查遙控器正常,應急正常,說明電源供電,主板正常,測量內機各傳感器正常,據用戶講同時購買同型號的兩臺空調,一臺正常,另一臺有故障,懷疑有干擾源存在,發現有故障機器的房間裝有電子整流式的節能燈,每當關掉燈后,機器正常。打開燈后,測量接收頭信號輸入端有2V的交流電,關掉燈后,遙控器不操作時測量電壓為0V機器正常。 解決措施:建議用戶更換品牌的電子整流的日光燈后,機器正常。 經驗總結:電子式整流日光燈產生的頻率,波形疊加到遙控發射的紅外波形上,引起機器接收不正常,產生頻率干擾源,在維修此類故障前,應仔細詢問用戶的使用情況以及實地觀察機器使用的外部環境。
空調信號干擾源分為:電源質量差的電磁干擾、頻率干擾、紅外線干擾,此故障屬于前者。在處理時,可在遙控接收頭前增加一塊透明的深色濾光擋板,或在接收板線束上增加一磁環,也可更換更改后的控制器。 案例七、電源相序保護 故障現象:開機時“定時”燈和“運行”燈同時閃,系統停機 原因分析:根據故障代碼判定為室外機保護,強制運轉壓縮機,能正常工作,檢查壓力開關等都正常,電源也正常,初步斷定為相序檢測保護,換相序后開機,壓縮機突然反轉,于是證實是屬于相序檢測板故障。 解決措施:更換室外機檢測板后空調運行正常。 經驗總結:根據故障代碼,逐個排除,維修人員要有一定的電路工作原理的維修經驗,檢測故障時應遵循有間到繁,避免走彎路(根據以上所述,調整相序后,開機壓縮機反轉,此時只需調整壓縮機接線,使壓縮機正轉,問題即可解決),A系列采用三相電源,在安裝時安裝人員有時將相線與零線接反也造成壓機不啟動,在維修時要特別注意。